上一页|1|
/1页

主题:包钢钢管公司:城镇燃气输配工程施工及验收规范

发表于2016-09-29
标签:包钢钢管公司:城 支架 施工 公司 钢管 



包钢无缝钢管生产基地,包钢集团无缝钢管厂主要生产包钢无缝钢管和包钢无缝管是加工石油套管、管线管、高中低压锅炉管、液压支架管的最佳管材,包钢钢联无缝钢管厂的管材适用于高压气瓶管、结构用无缝管、输送流体用管,包钢无缝钢管厂对管件用管、车桥管、方矩管等管材是包头地区首屈一指的包钢钢管公司。现今包钢钢管公司就来为大家介绍一下城镇燃气输配工程施工及验收规范。


一、管道支、吊架的安装


1.管道支、吊架安装固定前要进行标高和坡降测量并放线,固定后的支、吊架位置应正确,安装要平整、牢固,与管子接触良好。


2.固定支架应按设计规定要求安装,安装补偿器时,应在补偿器预拉伸之后固定。


3.导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方偏移,偏移量应为位移值的1/2 或按设计规定。


4.焊接应由有上岗证的焊工施焊,并不得有漏焊、欠焊或焊接裂纹等缺陷。管道与支架焊接时,管子不得有咬边、烧穿等现象。


二、管道的防腐


1.涂料应有制造厂的质量证明书和合格证。涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。


2. 涂料的种类、涂敷次序、层数、各层的表干要求及施工的环境温度应按设计和所选涂料的产品规定进行。


3.在涂敷施工时,应有相应的防火、防雨及防尘措施。


4.涂层质量应符合下列要求。


4.1. 涂层应均匀,颜色应一致。 


4.2. 漆膜应附着牢固,无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。 


4.3. 涂层应完整,无损坏、流淌。


三、管道安装


1.管道安装前应已除锈并涂完底漆。


2.管道的焊接按本规范 


3.节的要求执行。


3.1 焊缝距支、吊架净距不应小于 50 mm 。


3.2管件、设备的安装按照相关规范执行。


包钢无缝管销售公司地址:包头市昆区河西工业区包钢厂区,电话:0472-2185989.(http://www.bgsteeltube.com/)